Valstybinis sąjungos standartas žr. SSRS sąjungos valstybinis standartas Vamzdynų spalvinis žymėjimas pagal GOST 14202 69


PRAMONĖS ĮMONIŲ VAMZDYNAI

IDENTIFIKAVIMAS DAŽYMAS, ĮSPĖJIMO ŽENKLAI IR ETIKETĖS

GOST 14202-69

TSRS VALSTYBINIS STANDARTŲ KOMITETAS

Maskva

TSR SĄJUNGOS VALSTYBINIS STANDARTAS

1969 m. vasario 7 d. etalonų, matų ir matavimo priemonių komiteto prie SSRS Ministrų Tarybos potvarkiu Nr. 168 buvo nustatytas įvedimo terminas.

nuo 01.01.71 d

Už standarto nesilaikymą baudžiama pagal įstatymą

1. Šis standartas taikomas vamzdynų (įskaitant jungiamąsias detales, jungiamąsias detales, jungiamąsias detales ir izoliaciją) identifikavimo spalvoms, įspėjamiesiems ženklams ir ženklinimo lentelėms projektuojamose, naujai statomose, rekonstruojamose ir esamose pramonės įmonėse pastatų viduje, prie lauko įrenginių ir komunikacijų, esančių ant viadukų ir požeminiai kanalai, siekiant greitai nustatyti vamzdynų turinį ir palengvinti gamybos procesų valdymą bei užtikrinti darbo saugą.

Standartas netaikomas vamzdynų ir kanalų su elektros laidais identifikavimo spalvoms.

2. Nustatomos šios dešimt padidintų medžiagų, gabenamų vamzdynais, grupių:

3) oras;

4) degiosios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

5) nedegios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

6) rūgštys;

7) šarmai;

8) degieji skysčiai;

9) nedegūs skysčiai;

10) kitos medžiagos.

3. Padidintų vamzdynų grupių identifikavimo spalva ir skaitmeninis žymėjimas turi atitikti nurodytus lentelėje. vienas.

4. Atpažinimo dažymo spalvų charakteristikos turi atitikti nurodytas 1 priedėlyje.

5. Gaisro gesinimo vamzdynai, neatsižvelgiant į jų turinį (vanduo, putos, garai gaisrui gesinti ir kt.), purkštuvų ir užtvindymo sistemos uždarymo ir valdymo vožtuvų zonose bei žarnų sujungimo vietose ir kt. gaisro gesinimo priemonės turi būti nudažytos raudonai (signalas).

Jei būtina nurodyti gaisro gesinimo vamzdynų turinį, leidžiama juos papildomai pažymėti atitinkamomis skiriamosiomis spalvomis nudažytomis ženklinimo lentelėmis.

1 lentelė

Gabenama medžiaga

Atpažinimo dažymo spalvų pavyzdžiai ir pavadinimai

Grupės numeris

vardas

degiųjų dujų

Nedegios dujos

Oranžinė

Violetinė

Degūs skysčiai

Ruda

Nedegūs skysčiai

Ruda

Kitos medžiagos

6. Vamzdynų identifikacinis dažymas turi būti atliekamas nuolat per visą komunikacijų paviršių arba atskirose atkarpose.

Identifikacinio dažymo atlikimo būdas turi būti parenkamas atsižvelgiant į vamzdynų vietą, jų ilgį, skersmenį, kartu esančių linijų skaičių, saugos ir gamybinės sanitarijos reikalavimus, apšvietimo sąlygas ir vamzdynų matomumą techninės priežiūros personalui bei bendrą architektūrinį sprendimą.

Vamzdynus rekomenduojama dažyti sekcijose dirbtuvėse, kuriose yra daug komunikacijų ir jų ilgis, taip pat tais atvejais, kai dėl padidėjusių spalvų perteikimo reikalavimų ir interjero architektūrinio sprendimo pobūdžio atsiranda ryškių spalvų koncentracija. yra nepageidautinas dėl darbo sąlygų.

Identifikacinį dažymą per visą vamzdynų paviršių rekomenduojama naudoti esant nedideliam ilgiui ir santykinai mažai komunikacijų, jei tai nepablogina darbo sąlygų parduotuvėse.

Lauko instaliacijose identifikacinį dažymą visame paviršiuje rekomenduojama naudoti tik tais atvejais, kai tai nepablogina eksploatavimo sąlygų dėl saulės spinduliuotės poveikio komunikacijoms.

7. Taikant identifikacinį dažymą ruožuose vamzdynus, esančius gamybinių patalpų viduje, likusį komunikacijos paviršių rekomenduojama nudažyti sienų, pertvarų, lubų ir kitų interjero elementų, prie kurių yra vamzdynai, spalva. Tuo pačiu metu negalima dažyti vamzdynų tarp sekcijų identifikavimo spalva, skirta kitoms padidintoms medžiagų grupėms žymėti.

8. Taikant identifikacinį dažymą ruožuose ant vamzdynų, esančių už pastatų ribų, likusį komunikacijų paviršių rekomenduojama nudažyti spalvomis, kurios padeda sumažinti saulės spinduliuotės šiluminį poveikį vamzdynams.

9. Klojant komunikacijas nepravažiuojamais kanalais ir tiesiant komunikacijas be kanalų, kamerose ir šuliniuose ant vamzdynų turi būti pritaikytos identifikavimo spalvos zonos.

10. Atpažinimo zonų spalvinimas turi būti taikomas atsižvelgiant į vietos sąlygas kritiškiausiuose susisiekimo taškuose (ant atšakų, vietose). jungtys, flanšai, mėginių ėmimo ir matavimo vietose, vietose, kur vamzdynai eina per sienas, pertvaras, lubas, gamybinių pastatų įvaduose ir išvaduose ir kt.) ne mažiau kaip 10 m gamybinių patalpų viduje ir lauko įrengimuose ir po 30 m. 60 m išoriniuose greitkeliuose.

11. Atpažinimo spalvinimo sričių plotis turi būti paimtas atsižvelgiant į išorinį vamzdynų skersmenį (įskaitant izoliaciją):

vamzdžiams, kurių skersmuo iki 300 mm - ne mažiau kaip keturių skersmenų;

vamzdžiams, kurių skersmuo didesnis nei 300 mm - ne mažiau kaip dviejų skersmenų.

Esant didesniam lygiagrečių ryšių skaičiui, rekomenduojama, kad visų vamzdynų identifikavimo spalvų sritys būtų vienodo pločio ir taikomos tais pačiais intervalais.

Esant dideliam vamzdynų skersmeniui, identifikavimo spalvos plotai gali būti naudojami juostelių pavidalu, kurių aukštis ne mažesnis kaip 1/4 dujotiekio perimetro.

Juostų plotis turi atitikti tam tikro skersmens vamzdynams nustatytus matmenis.

Dokumento būsena: galioja

TARPVALSTINIS STANDARTAS

PRAMONĖS ĮMONIŲ VAMZDYNAI

IDENTIFIKAVIMO SPALVA, ĮSPĖJIMAS ŽENKLAI
IR ŽYMĖJIMO PLOKŠTELĖS

Pramoninių įrenginių vamzdynai.
Identifikavimo spalva, saugos ženklai
ir žymėjimo ekranus

GOST 14202-69

G19 grupė

1969 m. vasario 7 d. etalonų, matų ir matavimo priemonių komiteto prie SSRS Ministrų Tarybos potvarkiu N 168, įvedimo data nustatyta nuo 71 01 01.

1. Šis standartas taikomas vamzdynų (įskaitant jungiamąsias detales, jungiamąsias detales, jungiamąsias detales ir izoliaciją) identifikavimo spalvoms, įspėjamiesiems ženklams ir ženklinimo lentelėms projektuojamose, naujai statomose, rekonstruojamose ir esamose pramonės įmonėse pastatų viduje, prie lauko įrenginių ir komunikacijų, esančių viadukuose ir požeminiuose kanaluose. siekiant greitai nustatyti vamzdynų turinį ir palengvinti gamybos procesų valdymą bei užtikrinti darbo saugą.

Standartas netaikomas vamzdynų ir kanalų su elektros laidais identifikavimo spalvoms.

2. Nustatomos šios dešimt padidintų medžiagų, gabenamų vamzdynais, grupių:

3) oras;

4) degiosios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

5) nedegios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

6) rūgštys;

7) šarmai;

8) degieji skysčiai;

9) nedegūs skysčiai;

10) kitos medžiagos.

3. Padidintų vamzdynų grupių identifikavimo spalva ir skaitmeninis žymėjimas turi atitikti nurodytus lentelėje. vienas.

1 lentelė
Gabenama medžiagaAtpažinimo dažymo spalvų pavyzdžiai ir pavadinimai
Grupės numerisvardas
1 VanduoŽalias
2 GaraiRaudona
3 OrasMėlyna
4
5
degiųjų dujų
Nedegios dujos
Geltona
6 rūgštysOranžinė
7 šarmųVioletinė
8
9
Degūs skysčiai
Nedegūs skysčiai
Ruda
10 Kitos medžiagosPilka

4. Atpažinimo spalvos spalvų charakteristikos turi atitikti nurodytas 1 priedėlyje.

5. Gaisriniai vamzdynai, neatsižvelgiant į jų turinį (vanduo, putos, garai gaisrui gesinti ir kt.), purkštuvų ir užtvindymo sistemos uždarymo ir valdymo vožtuvų ruožuose bei žarnų ir kitų gesinimo priemonių prijungimo vietose privalo būti nudažytas raudonai (signalas) .

Jei būtina nurodyti gaisro gesinimo vamzdynų turinį, leidžiama juos papildomai pažymėti atitinkamomis skiriamosiomis spalvomis nudažytomis ženklinimo lentelėmis.

6. Vamzdynų identifikavimo dažymas turi būti atliekamas nuolat per visą komunikacijų paviršių arba atskirose atkarpose.

Identifikacinio dažymo atlikimo būdas turi būti parenkamas atsižvelgiant į vamzdynų vietą, jų ilgį, skersmenį, kartu esančių linijų skaičių, saugos ir gamybinės sanitarijos reikalavimus, apšvietimo sąlygas ir vamzdynų matomumą techninės priežiūros personalui bei bendrą architektūrinį sprendimą.

Vamzdynus rekomenduojama dažyti sekcijose dirbtuvėse, kuriose yra daug komunikacijų ir jų ilgis, taip pat tais atvejais, kai dėl padidėjusių spalvų perteikimo reikalavimų ir interjero architektūrinio sprendimo pobūdžio atsiranda ryškių spalvų koncentracija. yra nepageidautinas dėl darbo sąlygų.

Identifikacinį dažymą per visą vamzdynų paviršių rekomenduojama naudoti esant nedideliam ilgiui ir santykinai mažai komunikacijų, jei tai nepablogina darbo sąlygų parduotuvėse.

Lauko instaliacijose identifikacinį dažymą visame paviršiuje rekomenduojama naudoti tik tais atvejais, kai tai nepablogina eksploatavimo sąlygų dėl saulės spinduliuotės poveikio komunikacijoms.

7. Taikant identifikacinį dažymą ruožuose vamzdynus, esančius gamybinių patalpų viduje, likusį komunikacijos paviršių rekomenduojama nudažyti sienų, pertvarų, lubų ir kitų interjero elementų, prie kurių yra vamzdynai, spalva. Tuo pačiu metu neleidžiama dažyti vamzdynų tarp sekcijų identifikavimo spalva, skirta kitoms padidintoms medžiagų grupėms žymėti.

8. Taikant identifikacinį dažymą ruožuose ant vamzdynų, esančių už pastatų ribų, likusį komunikacijų paviršių rekomenduojama nudažyti spalvomis, kurios padeda sumažinti saulės spinduliuotės šiluminį poveikį vamzdynams.

9. Klojant komunikacijas nepraeinamuose kanaluose ir tiesiant komunikacijas be kanalų, kamerose ir šuliniuose ant vamzdynų turi būti pritaikytos identifikavimo spalvos zonos.

10. Atpažinimo sritys dažomos atsižvelgiant į vietines sąlygas svarbiausiuose ryšio taškuose (atšakose, jungtyse, flanšuose, mėginių ėmimo ir matavimo taškuose, vietose, kur vamzdynai eina per sienas, pertvaras, lubas, įvaduose ir išvaduose iš gamybiniai pastatai ir kt. .p.) ne rečiau kaip kas 10 m gamybinių patalpų ir lauko įrenginių viduje ir kas 30 - 60 m išorinėse pagrindinėse trasose.

11. Atpažinimo spalvinimo sričių plotis turėtų būti paimtas atsižvelgiant į išorinį vamzdynų skersmenį (įskaitant izoliaciją):

vamzdžiams, kurių skersmuo iki 300 mm - ne mažiau kaip keturių skersmenų;

vamzdžiams, kurių skersmuo didesnis nei 300 mm - ne mažiau kaip dviejų skersmenų.

Esant didesniam lygiagrečių ryšių skaičiui, rekomenduojama, kad visų vamzdynų identifikavimo spalvos plotai būtų vienodo pločio ir būtų taikomi tais pačiais intervalais.

Esant dideliam vamzdynų skersmeniui, identifikavimo spalvos plotai gali būti naudojami juostelių pavidalu, kurių aukštis ne mažesnis kaip 1/4 dujotiekio perimetro.

12. Pavojingiausioms gabenamoms medžiagoms pažymėti ant vamzdynų reikia uždėti įspėjamuosius spalvų žiedus.

Įspėjamųjų žiedų identifikavimo spalvos spalvos turi atitikti nurodytas lentelėje. 2.

2 lentelė
Signalo spalvų pavyzdžiaiSignalo spalvų pavadinimasGabenamos medžiagos savybė
RaudonaDegios, degios ir sprogios
GeltonaPavojus arba kenksmingumas (nuodai, toksiškumas, gebėjimas sukelti uždusimą, terminį ar cheminį nudegimą, radioaktyvumą, aukštą slėgį ar gilų vakuumą ir kt.)
ŽaliasSaugumas arba neutralumas

Pastabos.

1. Taikant geltonus žiedus dujų ir rūgščių vamzdynų atpažinimo dažymui, žiedai turi būti su juodais krašteliais, kurių plotis ne mažesnis kaip 10 mm.

2. Taikant žalius žiedus vandens vamzdynų identifikavimo spalvai, žiedai turi būti su baltais krašteliais, kurių plotis ne mažesnis kaip 10 mm.

13. Tais atvejais, kai medžiaga vienu metu turi keletą pavojingų savybių, pažymėtų skirtingomis spalvomis, ant vamzdynų vienu metu reikia uždėti kelių spalvų žiedus.

Ant vakuuminių vamzdynų, be išskirtinės spalvos, būtina pateikti užrašą „vakuumas“.

14. Pagal pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai laipsnį arba įmonės veiklą vamzdynais gabenamos medžiagos turi būti suskirstytos į tris grupes, pažymėtas atitinkamu įspėjamųjų žiedų skaičiumi pagal lentelę. 3.

15. Signalų spalvų charakteristikos turi atitikti nurodytas 2 priedėlyje.

16. Įspėjamųjų žiedų plotis ir atstumas tarp jų turi būti paimti priklausomai nuo vamzdynų išorinio skersmens, kaip parodyta Fig. 1 ir lentelė. 4.

17. Esant dideliam lygiagrečių ryšių skaičiui, visų vamzdynų įspėjamieji žiedai turėtų būti paimti vienodo pločio ir uždėti tais pačiais intervalais.

18. Dujų išleidimo linijos ir išleidimas į atmosferą, atsižvelgiant į jų turinį, turi turėti identifikavimo spalvą, nustatytą simboliniam padidintų grupių žymėjimui su atitinkamos signalinės spalvos apvijais skersiniais žiedais.

19. Vamzdynams, kurių turinys yra ypač pavojingas žmonių sveikatai ir gyvybei ar įmonės veiklai, o prireikus nurodyti pavojaus rūšį, be spalvotų įspėjamųjų žiedų turi būti naudojami įspėjamieji ženklai.

20. Įspėjamieji ženklai turėtų nurodyti šias medžiagas: nuodingas, degias, sprogias, radioaktyvias, taip pat kitą pavojingą vamzdynų turinį (pvz., medžiagas, kurios pavojingos aptaškytos ir pan.).

21. Įspėjamieji ženklai turi būti trikampio formos. Vaizdai turi būti juodi geltoname fone.

3 lentelė
GrupėĮspėjamųjų žiedų skaičiusGabenama medžiagaSlėgis kgf/cm²Temperatūra °C
1 Vienasperkaitinti garaiiki 22nuo 250 iki 350
Karštas vanduo, sotieji garainuo 16 iki 80120 g
Perkaitinti ir sotieji garai, karštas vanduonuo 1 iki 16nuo 120 iki 250
iki 25Nuo minus 70 iki 250
Iki 64Nuo minus 70 iki 350
2 Duperkaitinti garaiIki 39nuo 350 iki 450
Karštas vanduo, sotieji garainuo 80 iki 184120 g
Produktai, turintys toksiškų savybių (išskyrus labai toksiškas medžiagas ir rūkstančias rūgštis)Iki 16Nuo minus 70 iki 350
Degiosios (įskaitant suskystintas ir aktyvias dujas, degius ir degius skysčius)nuo 25 iki 64nuo 250 iki 350 ir minus 70 iki 0
Nedegūs skysčiai ir garai, inertinės dujosnuo 64 iki 100Nuo 340 iki 450 ir nuo minus 70 iki 0
3 Trysperkaitinti garaiNepriklausomai nuo spaudimonuo 450 iki 660
Karštas vanduo, sotieji garaiŠv. 184120 g
Stiprios toksiškos medžiagos (SDN) ir rūkančios rūgštysNepriklausomai nuo spaudimoNuo minus 70 iki 700
Kiti produktai, turintys toksinių savybių16 gNuo minus 70 iki 700
Degiosios (įskaitant suskystintas ir aktyvias dujas, degius ir degius skysčius)Nepriklausomai nuo spaudimonuo 350 iki 750
Nedegūs skysčiai ir garai, inertinės dujosNepriklausomai nuo spaudimonuo 450 iki 700

Pastaba. Medžiagoms, kurios yra pavojingos dėl savybių arba savybių derinio, kurios nėra įtrauktos į šią lentelę, pavojingumo grupės turėtų būti nustatytos susitarus su Gosgortekhnadzor institucijomis.


4 lentelė
Išorinis skersmuo (su izoliacija) D, mmL, mma, mm
Iki 802000 40
nuo 81 iki 1603000 50
nuo 161 iki 3004000 70
Virš 3006000 100

22. Įspėjamųjų ženklų vaizdas turi būti paimtas pagal projektą. 2 ir stalas. 5.

23. Tais atvejais, kai dėl agresyvių tekančių medžiagų poveikio gali pasikeisti skiriamųjų spalvų atspalvis, vamzdynai turi būti pažymėti ženklinimo lentelėmis.

24. Ženklinimo lentelėse turėtų būti papildomai nurodoma medžiagų rūšis ir jų parametrai (temperatūra, slėgis ir kt.), kurių reikalauja eksploatavimo sąlygos.

Ženklinimo lentelės ant vamzdynų arba ant konstrukcijų, prie kurių tvirtinami vamzdynai, paviršių turi būti pažymėtos abėcėliniais arba skaitiniais užrašais.

25. Užrašai ant vamzdynų skydų turi būti padaryti aiškiu, aiškiai apibrėžtu šriftu, juose neturi būti nereikalingų duomenų, mažai vartojamų terminų ir nesuprantamų santrumpų. Užrašų šriftą rekomenduojama paimti pagal GOST 10807-78.



5 lentelė
Dydžių parinktysa, mm
1 26
2 52
3 74
4 105
5 148

Cheminės medžiagos tipą leidžiama nurodyti skaičiais pagal App. 3.

Cheminės medžiagos tipo žymėjimas cheminėmis formulėmis neleidžiamas.

26. Vamzdynais vežamų medžiagų srauto kryptis turi būti nurodyta ženklinimo lentelių aštriu galu arba tiesiai ant vamzdynų nukreiptomis rodyklėmis.

Rodyklių forma ir dydis turi atitikti etikečių formą ir dydį.

27. Ženklinimo skydai turi būti keturių tipų:

1 - nurodyti srautą, judantį abiem kryptimis;

2 - tas pats, kaire kryptimi;

3 - tas pats, teisinga kryptimi;

4 - nurodyti gabenamos medžiagos parinkimo vietą.

28. Ženklinimo lentelių matmenys turi atitikti nurodytus pav. 3 ir lentelėje. 6.

29. Pageidautina naudoti etikečių, užrašų ir įspėjamųjų ženklų dydžio parinktis:

1 - laboratorijose;

2 ir 3 - gamybinėse patalpose;

4 ir 5 - lauko įrenginiuose ir pagrindinėse lauko trasose.

30. Tvirtindami juos prie vamzdynų, kartu su ženklinimo lentelėmis reikia pastatyti įspėjamuosius ženklus.



6 lentelė
Dydžių parinktysa, mmb, mmRaidžių aukštis h, mm
viena linijadvi eilutės
1 26 74 19 -
2 52 148 32 19
3 74 210 50 25
4 105 297 63 32
5 148 420 90 50

31. Vamzdynų ženklinimo aukštis turi būti paimtas atsižvelgiant į išorinį vamzdyno skersmenį pagal brėžinį. 4 ir stalas. 7.

Ant vamzdynų ir ženklinimo plokštelių tekėjimo kryptį nurodančių ženklų ir rodyklių spalva turi būti balta arba juoda, atsižvelgiant į didžiausią kontrastą su pagrindine vamzdynų spalva.

Paimama užrašų spalva, kai jie naudojami identifikavimo spalvos fone:

balta - žaliame, raudoname ir rudame fone;

juoda – mėlyname, geltoname, oranžiniame, violetiniame ir pilkame fone.

32. Etikečių, užrašų ir įspėjamųjų ženklų dydis turėtų būti parenkamas atsižvelgiant į atstumą, iš kurio juos turėtų suvokti su vamzdynų eksploatavimu susiję darbuotojai, pagal brėžinį. 5 ir skirtukas. aštuoni.

33. Dažų ir lako dangos identifikavimo dažymui, ženklinimo lentelės ir įspėjamieji ženklai turi būti atliekami pagal galiojančius dažų medžiagų ir dangų standartus, atsižvelgiant į vamzdynų ar juos saugančios izoliacijos medžiagą ir eksploatavimo sąlygas, taip pat į kainą. dažų ir lakų dangos bei jų dengimo technologija.

34. Atpažinimui naudojami dažai ir lakai, ženklinimo lentelės ir įspėjamieji ženklai turi atitikti atitinkamų standartų, taip pat nustatyta tvarka patvirtintos techninės dokumentacijos, reikalavimus.

35. Ruošiant paviršius dažymui, dengiant ir džiovinant dažų ir lako dangas, reikia laikytis galiojančiose priešgaisrinėse taisyklėse ir taisyklėse numatytų saugos taisyklių ir priešgaisrinių priemonių.



7 lentelė
Dydžių parinktysIšorinis skersmuo D, mmRaidžių aukštis h, mm
viena linijadvi eilutės
1 iki 3019 -
2 nuo 81 iki 16032 19
3 nuo 161 iki 22050 25
4 nuo 221 iki 30063 32
5 300 g90 50

36. Šildomose ir vėdinamose pramoninėse patalpose, kuriose nėra agresyvios aplinkos, vamzdynų, ženklinimo lentelių ir įspėjamųjų ženklų identifikavimo spalvas rekomenduojama atlikti pentaftaliniais emaliais PF-115 pagal GOST 6465-76, PF-133 pagal GOST 926. -82 ir kitų markių pagal techninę dokumentaciją, patvirtintą nustatyta tvarka.

Priešgaisrinius vamzdynus ir įrangą rekomenduojama nudažyti raudona emaliu pagal nustatyta tvarka patvirtintą techninę dokumentaciją.

37. Identifikavimo spalvas ir signalines spalvas leidžiama priimti pagal šiuos spalvų standarto kartotekos standartus: žalia N 343 - 344; raudona N 10 - 11; mėlyna N 423 - 424; geltona N 205 - 206; oranžinė N 101 - 102; violetinė N 505 - 506; ruda N 647 - 648; pilka N 894 - 895. Reikalingi violetiniai ir rudi atspalviai pagal lentelės pavyzdžius. 1 galima gauti pridedant baltų dažų.

38. Vamzdynų identifikavimo spalva ir ženklinimo lentelių bei įspėjamųjų ženklų spalvinė apdaila turi būti periodiškai atnaujinama, atsižvelgiant į spalvų, vaizdų ir užrašų aiškų matomumą. Dažymas turi būti tolygus, be dryžių, raukšlių, dėmių ir nenulupti.

39. Ženklinimo lentelės, užrašai ir įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti atsižvelgiant į vietines sąlygas svarbiausiuose ryšio taškuose (atšakose, sankryžose, pasirinkimo taškuose, vožtuvuose, sklendėse, sklendėse, vartuose, valdymo įtaisuose, vietose, kur vamzdynai praeiti per sienas, pertvaras, lubas, pramoninių pastatų įvadus ir išėjimus ir kt.).

Ženklinimo lentelės, įspėjamieji ženklai ir užrašai ant vamzdynų turi būti gerai apšviestose vietose arba apšviesti, kad būtų užtikrintas aiškus jų matomumas, o šviesos šaltiniai neturi užgožti vaizdų ir užrašų, taip pat neakinti juos stebinčio personalo.



8 lentelė
Atstumas nuo stebėtojo L mRekomenduojami skydų, užrašų ir ženklų dydžiai
Iki 61
6 iki 122
12 iki 183
18 iki 244
Virš 245

Kritinėse komunikacijos vietose su ženklinimo lentelėmis, užrašais ir įspėjamaisiais ženklais juose rekomenduojama paimti mažiausią apšvietimą esant 150 liuksų su fluorescencinėmis lempomis ir 50 liuksų su kaitrinėmis lempomis.

40. Visose gamybinėse patalpose, kuriose yra vamzdynai, gerai prieinamose apžiūrai vietose turi būti iškabintos ryšių atpažinimo spalvinės schemos su skiriamųjų spalvų iššifravimu, įspėjamieji ženklai ir vamzdynams žymėti pritaikytos skaitmeninės žymos.

1 priedėlis

2 priedas

NUORODOS PRIEDAS PRIE GOST 14202-96

Atsisiųskite originalų dokumentą GOST 14202-69 -

pradėti veikti

SSRS valstybinio standarto dekretas

TARPVALSTINIS STANDARTAS

PRAMONĖS ĮMONIŲ VAMZDYNAI

IDENTIFIKAVIMO SPALVA, ĮSPĖJIMAS ŽENKLAI

IR ŽYMĖJIMO PLOKŠTELĖS

Pramoninių įrenginių vamzdynai.

Identifikavimo spalvos, saugos ženklai ir ženklinimo ekranaiGOST 14202-69

G19 grupė

1969 m. vasario 7 d. etalonų, matų ir matavimo priemonių komiteto prie SSRS Ministrų Tarybos potvarkiu Nr. 168 įvedimo data nustatyta nuo 71 01 01.

1. Šis standartas taikomas vamzdynų (įskaitant jungiamąsias detales, jungiamąsias detales, jungiamąsias detales ir izoliaciją) identifikavimo spalvoms, įspėjamiesiems ženklams ir ženklinimo lentelėms projektuojamose, naujai statomose, rekonstruojamose ir esamose pramonės įmonėse pastatų viduje, ant lauko įrenginių ir komunikacijų, esančių ant viadukų ir požeminiai kanalai, siekiant greitai nustatyti vamzdynų turinį ir palengvinti gamybos procesų valdymą bei užtikrinti darbo saugą.Standartas netaikomas vamzdynų ir ortakių su elektros instaliacija identifikavimo spalvinimui.

2. Nustatomos šios dešimt padidintų medžiagų, gabenamų vamzdynais, grupių:

3) oras;

4) degiosios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

5) nedegios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

6) rūgštys;

7) šarmai;

8) degieji skysčiai;

9) nedegūs skysčiai;

0) kitos medžiagos.

3. Padidintų vamzdynų grupių identifikavimo spalva ir skaitmeninis žymėjimas turi atitikti nurodytus lentelėje. vienas.

1 lentelė

Gabenama medžiaga Mėginiai ir identifikavimo spalvų žymėjimas

Grupės numeris Paskirtis 1 Vandens žalia

2 poros raudonos

3 Air Blue

4 Degios dujos Geltona

5 Nedegios dujos 6 Rūgštys Oranžinė

7 Šarminė violetinė

8 Skysčiai, degūs Ruda

9 Nedegūs skysčiai 0 Kitos medžiagos Pilka

4. Atpažinimo dažymo spalvų charakteristikos turi atitikti nurodytas 1 priedėlyje.

5. Gaisro gesinimo vamzdynai, neatsižvelgiant į jų turinį (vanduo, putos, garai gaisrui gesinti ir kt.), purkštuvų ir užtvindymo sistemos uždarymo ir valdymo vožtuvų zonose bei žarnų sujungimo vietose ir kt. gaisro gesinimo priemonės turi būti nudažytos raudonai ( signalas).

Jei būtina nurodyti gaisro gesinimo vamzdynų turinį, leidžiama juos papildomai pažymėti atitinkamomis skiriamosiomis spalvomis nudažytomis ženklinimo lentelėmis.

6. Vamzdynų identifikacinis dažymas turi būti atliekamas nuolat per visą komunikacijų paviršių arba atskirose atkarpose.

Identifikacinio dažymo atlikimo būdas turi būti parenkamas atsižvelgiant į vamzdynų vietą, jų ilgį, skersmenį, kartu esančių linijų skaičių, saugos ir gamybinės sanitarijos reikalavimus, apšvietimo sąlygas ir vamzdynų matomumą techninės priežiūros personalui bei bendrą architektūrinį sprendimą.

Vamzdynus rekomenduojama dažyti sekcijose dirbtuvėse, kuriose yra daug komunikacijų ir jų ilgis, taip pat tais atvejais, kai dėl padidėjusių spalvų perteikimo reikalavimų ir interjero architektūrinio sprendimo pobūdžio atsiranda ryškių spalvų koncentracija. yra nepageidautinas dėl darbo sąlygų.

Identifikacinį dažymą per visą vamzdynų paviršių rekomenduojama naudoti esant nedideliam ilgiui ir santykinai mažai komunikacijų, jei tai nepablogina darbo sąlygų parduotuvėse.

Lauko instaliacijose identifikacinį dažymą visame paviršiuje rekomenduojama naudoti tik tais atvejais, kai tai nepablogina eksploatavimo sąlygų dėl saulės spinduliuotės poveikio komunikacijoms.

7. Taikant identifikacinį dažymą ruožuose vamzdynus, esančius gamybinių patalpų viduje, likusį komunikacijos paviršių rekomenduojama nudažyti sienų, pertvarų, lubų ir kitų interjero elementų, prie kurių yra vamzdynai, spalva. Tuo pačiu metu neleidžiama dažyti vamzdynų tarp sekcijų identifikavimo spalva, pritaikyta kitoms padidintoms medžiagų grupėms žymėti.

8. Taikant identifikacinį dažymą ruožuose ant vamzdynų, esančių už pastatų ribų, likusį komunikacijų paviršių rekomenduojama nudažyti spalvomis, kurios padeda sumažinti saulės spinduliuotės šiluminį poveikį vamzdynams.

9. Klojant komunikacijas nepravažiuojamais kanalais ir tiesiant komunikacijas be kanalų, kamerose ir šuliniuose ant vamzdynų turi būti pritaikytos identifikavimo spalvos zonos.

10. Identifikavimo sritys turi būti nudažytos atsižvelgiant į vietines sąlygas svarbiausiuose ryšio taškuose (atšakose, jungtyse, flanšuose, mėginių ėmimo ir matavimo vietose, vietose, kur vamzdynai eina per sienas, pertvaras, lubas, įvaduose ir išėjimai iš gamybinių pastatų ir kt.) ne rečiau kaip kas 10 m gamybinėse patalpose ir lauko įrenginiuose ir kas 30 - 60 m išorinėse magistralinėse trasose.

11. Atpažinimo spalvinimo sričių plotis turi būti paimtas atsižvelgiant į išorinį vamzdynų skersmenį (įskaitant izoliaciją):

Vamzdžiams, kurių skersmuo iki 300 mm - ne mažiau kaip keturių skersmenų;

Vamzdžiams, kurių skersmuo didesnis nei 300 mm - bent du skersmenys.

Esant didesniam lygiagrečių ryšių skaičiui, rekomenduojama, kad visų vamzdynų identifikavimo spalvos plotai būtų vienodo pločio ir būtų taikomi tais pačiais intervalais.

Esant dideliam vamzdynų skersmeniui, identifikavimo spalvos plotai gali būti naudojami juostelių pavidalu, kurių aukštis ne mažesnis kaip 1/4 dujotiekio perimetro.

Juostų plotis turi atitikti tam tikro skersmens vamzdynams nustatytus matmenis.

12. Pavojingiausioms pagal gabenamų medžiagų savybes pažymėti vamzdynus reikia uždėti įspėjamaisiais spalvų žiedais.

Įspėjamųjų žiedų identifikavimo spalvos spalvos turi atitikti nurodytas lentelėje. 2.

2 lentelė

Pastabos.

1. Taikant geltonus žiedus dujų ir rūgščių vamzdynų atpažinimo dažymui, žiedai turi būti su juodais krašteliais, kurių plotis ne mažesnis kaip 10 mm.

2. Taikant žalius žiedus vandens vamzdynų identifikavimo spalvai, žiedai turi būti su baltais krašteliais, kurių plotis ne mažesnis kaip 10 mm.

13. Tais atvejais, kai medžiaga vienu metu turi keletą pavojingų savybių, pažymėtų skirtingomis spalvomis, ant vamzdynų vienu metu reikia uždėti kelių spalvų žiedus.

Ant vakuuminių vamzdynų, be išskirtinės spalvos, būtina pateikti užrašą „vakuumas“.

14. Pagal pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai ar įmonės veiklai laipsnį vamzdynais gabenamos medžiagos skirstomos į tris grupes, pažymėtas atitinkamu įspėjamųjų žiedų skaičiumi pagal lentelę. 3.

3 lentelė

Grupė Įspėjamųjų žiedų skaičius Gabenama medžiaga Slėgis kgf/cm(2) Temperatūra °С1 Vienas Perkaitinti garai Iki 22 Nuo 250 iki 350

Karštas vanduo, sotieji garai nuo 16 iki 80 St. 120

Perkaitinti ir prisotinti garai, karštas vanduo nuo 1 iki 16 120 iki 250

Degiosios (įskaitant suskystintas ir aktyvias dujas, degius ir degius skysčius) Iki 25 Nuo minus 70 iki 250

Nedegūs skysčiai ir garai, inertinės dujos Iki 64 Nuo minus 70 iki 350

2 Du perkaitinti garai Iki 39 Nuo 350 iki 450

Karštas vanduo, sotieji garai nuo 80 iki 184 g. 120

Produktai su toksiškomis savybėmis (išskyrus labai toksiškas medžiagas ir rūkstančias rūgštis) Iki 16 Nuo minus 70 iki 350

Degiosios (įskaitant suskystintas) aktyviąsias dujas, degius ir degius skysčius Nuo 25 iki 64 Nuo 250 iki 350 ir nuo minus 70 iki 0

Nedegūs skysčiai ir garai, inertinės dujos Nuo 64 iki 100 Nuo 340 iki 450 ir nuo minus 70 iki 0

3 Trys perkaitinti garai Nepriklausomai nuo slėgio nuo 450 iki 660

Karštas vanduo, sočiųjų garų g. 184 g. 120

Stiprios toksiškos medžiagos (SDN) ir rūkančios rūgštys Nepriklausomai nuo slėgio Nuo minus 70 iki 700

Kiti produktai su toksinėmis savybėmis St. 16 Nuo minus 70 iki 700

Degiosios (įskaitant suskystintas) ir aktyviąsias dujas, degius ir degius skysčius Nepriklausomai nuo slėgio Nuo 350 iki 700

Nedegūs skysčiai ir garai, inertinės dujos Nepriklausomai nuo slėgio Nuo 450 iki 700

Pastaba. Medžiagoms, kurios yra pavojingos dėl savybių arba savybių derinio, kurios nėra įtrauktos į šią lentelę, pavojingumo grupės turėtų būti nustatytos susitarus su Gosgortekhnadzor institucijomis.

15. Signalų spalvų charakteristikos turi atitikti nurodytas 2 priede.

16. Įspėjimo žiedų plotis ir atstumas tarp jų turi būti paimti priklausomai nuo vamzdynų išorinio skersmens pagal brėžinį. 1 ir lentelė. 4.

4 lentelė

Išorinis skersmuo (su izoliacija) D L a

Iki 80 2000 40

81–160 3000 50

161–300 4000 70

Daugiau nei 300 6000 100

17. Esant dideliam lygiagrečių ryšių skaičiui, visų vamzdynų įspėjamieji žiedai turi būti vienodo pločio ir uždėti vienodais intervalais.

18. Dujų išleidimo linijos ir išleidimas į atmosferą, priklausomai nuo jų turinio, turi turėti identifikavimo spalvą, nustatytą simboliniam padidintų grupių žymėjimui su atitinkamos signalinės spalvos apvijais skersiniais žiedais.

19. Pažymėti vamzdynus, kurių turinys yra ypač pavojingas žmonių sveikatai ir gyvybei ar įmonės veiklai, taip pat prireikus nurodyti pavojaus rūšį, be spalvotų įspėjamųjų žiedų turi būti naudojami įspėjamieji ženklai.

20. Įspėjamuosiuose ženkluose turi būti nurodytos šios medžiagos: nuodingos, degios, sprogios, radioaktyvios, taip pat kitas pavojingas vamzdynų turinys (pavyzdžiui, medžiagos, kurios pavojingos aptaškytos ir pan.).

21. Įspėjamieji ženklai turi būti trikampio formos. Vaizdai turi būti juodi geltoname fone.

22. Įspėjamieji ženklai turi būti paimti pagal pragarą. 2 ir stalas. 5.

Toksiškos medžiagos

Degios medžiagos

radioaktyviosios medžiagos

Sprogmenys

Kiti pavojai

5 lentelė

Dydžių parinktys a

23. Tais atvejais, kai dėl agresyvių tekančių medžiagų poveikio gali pasikeisti skiriamųjų spalvų atspalvis, vamzdynai turi būti pažymėti ženklinimo lentelėmis.

24. Ženklinimo lentelėse turėtų būti papildomai nurodoma medžiagų rūšis ir jų parametrai (temperatūra, slėgis ir kt.), kurių reikalauja eksploatavimo sąlygos. Ženklinimo lentelės ant vamzdynų arba ant konstrukcijų, prie kurių tvirtinami vamzdynai, paviršių turi būti pažymėtos abėcėliniais arba skaitiniais užrašais.

25. Užrašai ant vamzdynų skydų turi būti padaryti aiškiu, aiškiai apibrėžtu šriftu, juose neturi būti nereikalingų duomenų, mažai vartojamų terminų ir nesuprantamų santrumpų. Užrašų šriftą rekomenduojama paimti pagal GOST 10807-78.

Cheminės medžiagos tipą leidžiama nurodyti skaičiais pagal 3 priedėlį.

Cheminės medžiagos tipo žymėjimas cheminėmis formulėmis neleidžiamas.

26. Vamzdynais gabenamų medžiagų srauto kryptis turi būti nurodyta tiesiai ant vamzdynų pritvirtintų ženklinimo lentelių ar rodyklių aštriu galu.

Rodyklių forma ir dydis turi atitikti etikečių formą ir dydį.

27. Ženklinimo skydai turi būti keturių tipų:

1 - nurodyti srautą, judantį abiem kryptimis;

2 - tas pats, kaire kryptimi;

3 - tas pats, teisinga kryptimi;

4 - nurodyti gabenamos medžiagos parinkimo vietą.

28. Ženklinimo lentelių matmenys turi atitikti nurodytus pav. 3 ir lentelėje. 6.

6 lentelė

Dydžių parinktys a b Raidės aukštis h

Viena eilutė dvi eilutės

4 105 297 63 32

5 148 420 90 50

29. Etikečių, užrašų ir įspėjamųjų ženklų dydžio parinktys turėtų būti naudojamos daugiausia:

1 - laboratorijose;

2 ir 3 - gamybinėse patalpose;

4 ir 5 - lauko įrenginiuose ir pagrindinėse lauko trasose.

30. Tvirtinant juos prie vamzdynų, kartu su ženklinimo lentelėmis turi būti dedami įspėjamieji ženklai.

31. Vamzdynų ženklinimo aukštis turi būti paimtas priklausomai nuo vamzdyno išorinio skersmens pagal brėžinį. 4 ir stalas. 7.

7 lentelė

Dydžių parinktys Išorinis skersmuo D Raidės aukštis h

Viena eilutė Dvi eilutės

2 81 iki 160 32 19

3 Nuo 161 iki 220 50 25

4 Nuo 221 iki 300 63 32

5 g. 300 90 50

Ant vamzdynų ir ženklinimo plokštelių tekėjimo kryptį nurodančių ženklų ir rodyklių spalva turi būti balta arba juoda, atsižvelgiant į didžiausią kontrastą su pagrindine vamzdynų spalva.

Paimama užrašų spalva, kai jie naudojami identifikavimo spalvos fone:

Balta - žaliame, raudoname ir rudame fone;

Juoda – mėlyname, geltoname, oranžiniame, violetiniame ir pilkame fone.

32. Etikečių, užrašų ir įspėjamųjų ženklų dydis turi būti parenkamas atsižvelgiant į atstumą, iš kurio juos turėtų suvokti su vamzdynų eksploatavimu susijęs personalas, pagal brėžinį. 5 ir skirtukas. aštuoni.

8 lentelė

nuo 6 iki 12 2

12-18 3

18-24 4

Virš 245

33. Dažų ir lako dangos identifikavimo dažymui, ženklinimo lentelės ir įspėjamieji ženklai turi būti atliekami pagal galiojančius dažų medžiagų ir dangų standartus, atsižvelgiant į vamzdynų ar juos saugančios izoliacijos medžiagą ir eksploatavimo sąlygas, taip pat dažų ir lako dangų kaina ir jų dengimo technologija.

34. Atpažinimui naudojami dažai ir lakai, ženklinimo lentelės ir įspėjamieji ženklai turi atitikti atitinkamų standartų, taip pat nustatyta tvarka patvirtintos techninės dokumentacijos reikalavimus.

35. Ruošiant paviršius dažymui, dengiant ir džiovinant dažų ir lako dangas, reikia laikytis galiojančiose priešgaisrinėse taisyklėse ir taisyklėse numatytų saugos taisyklių ir priešgaisrinių priemonių.

36. Šildomose ir vėdinamose gamybinėse patalpose, kuriose nėra agresyvios aplinkos, rekomenduojama atlikti vamzdynų, ženklinimo lentelių ir įspėjamųjų ženklų identifikacinį dažymą pentaftaliniais emaliais PF-115 pagal GOST 6465-76, PF-133 pagal GOST. 926-82 ir kitų markių pagal nustatyta tvarka patvirtintą techninę dokumentaciją.

Priešgaisrinius vamzdynus ir įrangą rekomenduojama nudažyti raudona emaliu pagal nustatyta tvarka patvirtintą techninę dokumentaciją.

37. Identifikavimo spalvas ir signalines spalvas leidžiama priimti pagal šiuos spalvų standarto kartotekos standartus: žalia Nr. 343 - 344; raudona Nr.10 - 11; mėlyna Nr.423 - 424; geltona Nr.205 - 206; oranžinė Nr.101 - 102; violetinė Nr.505 - 506; ruda Nr.647 - 648; pilka Nr. 894 - 895. Reikalingi violetinės ir rudos spalvos atspalviai pagal pavyzdžius lentelėje. 1 galima gauti įpylus baltų dažų.38. Vamzdynų identifikavimo spalva ir ženklinimo lentelių bei įspėjamųjų ženklų spalvinė apdaila turi būti periodiškai atnaujinama, atsižvelgiant į spalvų, vaizdų ir užrašų aiškų matomumą. Dažymas turi būti tolygus, be dryžių, raukšlių, dėmių ir nenulupti.

39. Ženklinimo lentelės, užrašai ir įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti atsižvelgiant į vietines sąlygas svarbiausiuose ryšio taškuose (atšakose, sankryžose, pasirinkimo taškuose, sklendėse, sklendėse, sklendėse, vartuose, valdymo įtaisuose, vietose). kur vamzdynai eina per sienas, pertvaras, lubas, pramoninių pastatų įvaduose ir išvaduose ir kt.).

Ženklinimo lentelės, įspėjamieji ženklai ir užrašai ant vamzdynų turi būti gerai apšviestose vietose arba apšviesti, kad būtų užtikrintas aiškus jų matomumas, o šviesos šaltiniai neturi užgožti vaizdų ir užrašų, taip pat neakinti juos stebinčio personalo.

Kritinėse komunikacijos vietose su ženklinimo lentelėmis, užrašais ir įspėjamaisiais ženklais juose rekomenduojama paimti mažiausią apšvietimą esant 150 liuksų su fluorescencinėmis lempomis ir 50 liuksų su kaitrinėmis lempomis.

40. Visose gamybinėse patalpose, kuriose yra vamzdynai, gerai prieinamose apžiūrai vietose turi būti iškabintos komunikacijų identifikavimo spalvinės schemos su skiriamųjų spalvų iššifravimu, įspėjamieji ženklai ir vamzdynams žymėti pritaikytos skaitmeninės žymos.

1 priedėlis

2 priedas

3 priedas

Skaitmeninis

Simboliai Gabenama medžiaga

vardas

1,0 gėrimo

Techninė

Karštas (vandens tiekimas)

Karštas (šildymas)

Maistingas

Kondensatas

Kiti vandens tipai

Išnaudota, švaistoma

2,0 žemo slėgio (iki 2 kgf/cm2)

Sočiųjų

perkaitintas

Šildymas

Šlapias (sultys)

atrankinis

Vakuuminis

Kiti garų tipai

Išleido

3.0 atmosferos

Kondicionuotas

tiražu

Pneumotransportas

Deguonis

Kiti oro tipai

Išleido

4 Degiosios dujos

4.0 šviečiantis

Generatorius

Acetilenas

Vandenilis ir jo turinčios dujos

Angliavandeniliai ir jų dariniai

Anglies monoksidas ir jo turinčios dujos

Kitos degiosios dujos

Degiųjų dujų atliekos

5 Nedegios dujos

5,0 azoto ir jo turinčių dujų

Chloras ir jo turinčios dujos

Anglies dioksidas ir jo turinčios dujos

inertinės dujos

Sieros dioksidas ir jo turinčios dujos

Kitų rūšių nedegios dujos

Nedegiųjų dujų atliekos

6 rūgštys

6,0 sieros

Neorganinės rūgštys ir jų tirpalai

Organinės rūgštys ir jų tirpalai

Rūgščių druskų tirpalai

Kiti rūgščių reakcijos skysčiai

Rūgščių ir rūgščių nuotekų atliekos (esant pH< 6,5)

7,0 natrio

Potašas

Kalkės

kalkių vanduo

Neorganiniai šarmai ir jų tirpalai

Organiniai šarmai ir jų tirpalai

Kiti šarminiai skysčiai

Šarminių ir šarminių nuotekų atliekos (pH > 8,5)

8 Degūs skysčiai

Tepalinės alyvos

Kiti organiniai degūs skysčiai

Sprogstamųjų skysčių

Kiti degūs skysčiai

degiųjų kanalizacijų

9 Nedegūs skysčiai

9.0 skysti kvapiųjų medžiagų produktai

Vandeniniai tirpalai (neutralūs)

Kiti sprendimai (neutralūs)

Vandeninės suspensijos

Kitos suspensijos

emulsijos

Kiti nedegūs skysčiai

Nedegios kanalizacijos sistemos (neutralios)

0 Kitos medžiagos

0,0 miltelių medžiagų

Birios medžiagos granuliuotos

Kietųjų medžiagų mišiniai su oru

Vandens masės

Kitų skysčių minkštimas

Kietųjų medžiagų atliekos

Pastaba. Jei reikia, kiekvieną iš pogrupių galima suskirstyti į dešimt mažesnių vienetų, pažymėtų trečiuoju skaitmeninio žymėjimo simboliu (pavyzdžiui, padidintoje 4 grupėje „Degiosios dujos“ kaip 6 pogrupio „Angliavandeniliai ir jų dariniai“, etilenas). galima atskirti pagal trečiąjį simbolį - 4.61) .

Priedas

Nuoroda

VAMZDYNŲ IDENTIFIKAVIMO DAŽYMO ATLIKIMO PAVYZDŽIAI

Sieros rūgšties

Kalio šarmai

Karštas vanduo vandens tiekimui

Perkaitinti garai 450 °С Suslėgtas oras

Švino benzinas

oro vakuumas

atmosferos oras

Dujų išleidimo linija

Vanduo gaisrui gesinti

Pastaba. Karšto vandens ir švino benzino vamzdynuose užrašai ant skiriamųjų diržų turi būti balti.

TSR SĄJUNGOS VALSTYBINIS STANDARTAS

PRAMONĖS ĮMONIŲ VAMZDYNAI

IDENTIFIKAVIMO SPALVOS ĮSPĖJIMAS
ŽENKLAI IR ETIKETĖS

GOST 14202-69

TSRS VALSTYBINIS STANDARTŲ KOMITETAS

Maskva

TSR SĄJUNGOS VALSTYBINIS STANDARTAS

1969 m. vasario 7 d. etalonų, matų ir matavimo priemonių komiteto prie SSRS Ministrų Tarybos potvarkiu Nr. 168 buvo nustatytas įvedimo terminas.

nuo 01.01.71 d

Už standarto nesilaikymą baudžiama pagal įstatymą

1. Šis standartas taikomas vamzdynų (įskaitant jungiamąsias detales, jungiamąsias detales, jungiamąsias detales ir izoliaciją) identifikavimo spalvoms, įspėjamiesiems ženklams ir ženklinimo lentelėms projektuojamose, naujai statomose, rekonstruojamose ir esamose pramonės įmonėse pastatų viduje, prie lauko įrenginių ir komunikacijų, esančių ant viadukų ir požeminiai kanalai, siekiant greitai nustatyti vamzdynų turinį ir palengvinti gamybos procesų valdymą bei užtikrinti darbo saugą.

Standartas netaikomas vamzdynų ir kanalų su elektros laidais identifikavimo spalvoms.

2. Nustatomos šios dešimt padidintų medžiagų, gabenamų vamzdynais, grupių:

1) vanduo;

2) garas;

3) oras;

4) degiosios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

5) nedegios dujos (įskaitant suskystintas dujas);

6) rūgštys;

7) šarmai;

8) degieji skysčiai;

9) nedegūs skysčiai;

10) kitos medžiagos.

3. Padidintų vamzdynų grupių identifikavimo spalva ir skaitmeninis žymėjimas turi atitikti nurodytus p.

4. Atpažinimo spalvos spalvų charakteristikos turi atitikti nurodytas p.

5. Gaisro gesinimo vamzdynai, neatsižvelgiant į jų turinį (vanduo, putos, garai gaisrui gesinti ir kt.), purkštuvų ir užtvindymo sistemos uždarymo ir valdymo vožtuvų zonose bei žarnų sujungimo vietose ir kt. gaisro gesinimo priemonės turi būti nudažytos raudonai (signalas).

Jei būtina nurodyti gaisro gesinimo vamzdynų turinį, leidžiama juos papildomai pažymėti atitinkamomis skiriamosiomis spalvomis nudažytomis ženklinimo lentelėmis.

13. Tais atvejais, kai medžiaga vienu metu turi keletą pavojingų savybių, pažymėtų skirtingomis spalvomis, ant vamzdynų vienu metu reikia uždėti kelių spalvų žiedus.

Ant vakuuminių vamzdynų, be išskirtinės spalvos, būtina pateikti užrašą „vakuumas“.

14. Pagal pavojaus žmonių gyvybei ir sveikatai ar įmonės veiklai laipsnį vamzdynais gabenamos medžiagos skirstomos į tris grupes, pažymėtas atitinkamu įspėjamųjų žiedų skaičiumi pagal.

15. Signalų spalvų charakteristikos turi atitikti nurodytas p.

16. Įspėjimo žiedų plotis ir atstumas tarp jų turi būti paimti priklausomai nuo vamzdynų išorinio skersmens pagal ir.

17. Esant dideliam lygiagrečių ryšių skaičiui, visų vamzdynų įspėjamieji žiedai turi būti vienodo pločio ir uždėti vienodais intervalais.

2 lentelė

Signalo spalvų pavyzdžiai

Signalo spalvų pavadinimas

Gabenamos medžiagos savybės

Raudona

Degios, degios ir sprogios

Geltona

Pavojus arba kenksmingumas (nuodai, toksiškumas, gebėjimas sukelti uždusimą, terminį ar cheminį nudegimą, radioaktyvumą, aukštą slėgį ar gilų vakuumą ir kt.)

Žalias

Saugumas arba neutralumas

Pastabos:

1. Taikant geltonus žiedus dujų ir rūgščių vamzdynų atpažinimo dažymui, žiedai turi būti su juodais krašteliais, kurių plotis ne mažesnis kaip 10 mm.

2. Taikant žalius žiedus vandens vamzdynų identifikavimo spalvai, žiedai turi būti su baltais krašteliais, kurių plotis ne mažesnis kaip 10 mm.

18. Dujų išleidimo linijos ir išleidimas į atmosferą, priklausomai nuo jų turinio, turi turėti identifikavimo spalvą, nustatytą simboliniam padidintų grupių žymėjimui su atitinkamos signalinės spalvos apvijais skersiniais žiedais.

19. Pažymėti vamzdynus, kurių turinys yra ypač pavojingas žmonių sveikatai ir gyvybei ar įmonės veiklai, taip pat prireikus nurodyti pavojaus rūšį, be spalvotų įspėjamųjų žiedų turi būti naudojami įspėjamieji ženklai.

20. Įspėjamuosiuose ženkluose turi būti nurodytos šios medžiagos: nuodingos, degios, sprogios, radioaktyvios, taip pat kitas pavojingas vamzdynų turinys (pavyzdžiui, medžiagos, kurios pavojingos aptaškytos ir pan.).

21. Įspėjamieji ženklai turi būti trikampio formos. Vaizdai turi būti juodi geltoname fone.

Toksiškos medžiagos

Degios medžiagos

radioaktyviosios medžiagos

Sprogmenys

Kiti pavojai

Po velnių. 2

Cheminės medžiagos tipą leidžiama nurodyti skaičiais pagal. Cheminės medžiagos tipo žymėjimas cheminėmis formulėmis neleidžiamas.

26. Vamzdynais gabenamų medžiagų srauto kryptis turi būti nurodyta tiesiai ant vamzdynų pritvirtintų ženklinimo lentelių arba rodyklių aštriu galu.

Rodyklių forma ir dydis turi atitikti etikečių formą ir dydį.

27. Ženklinimo skydai turi būti keturių tipų:

1 - nurodyti srautą, judantį abiem kryptimis;

2 - tas pats, kaire kryptimi;

3 - tas pats, teisinga kryptimi;

4 - nurodyti gabenamos medžiagos parinkimo vietą.

28. Kamufliažinių skydų matmenys turi atitikti nurodytus ant ir.


Po velnių. 4

33. Dažų ir lako dangos identifikavimo dažymui, ženklinimo lentelės ir įspėjamieji ženklai turi būti atliekami pagal galiojančius dažų medžiagų ir dangų standartus, atsižvelgiant į vamzdynų ar juos saugančios izoliacijos medžiagą ir eksploatavimo sąlygas, taip pat dažų ir lako dangų kaina ir jų dengimo technologija.

34. Atpažinimui naudojami dažai ir lakai, ženklinimo lentelės ir įspėjamieji ženklai turi atitikti atitinkamų standartų, taip pat nustatyta tvarka patvirtintos techninės dokumentacijos reikalavimus.

35. Ruošiant paviršius dažymui, dengiant ir džiovinant dažų ir lako dangas, reikia laikytis galiojančiose priešgaisrinėse taisyklėse ir taisyklėse numatytų saugos taisyklių ir priešgaisrinių priemonių.

36. Šildomose ir vėdinamose gamybinėse patalpose, kuriose nėra agresyvios aplinkos, rekomenduojama atlikti vamzdynų, ženklinimo lentelių ir įspėjamųjų ženklų identifikacinį dažymą pentaftaliniais emaliais PF-115 pagal GOST 6465-76, PF-133 pagal GOST. 926-82 ir kitų markių pagal nustatyta tvarka patvirtintą techninę dokumentaciją.

Priešgaisrinius vamzdynus ir įrangą rekomenduojama nudažyti raudona emaliu pagal nustatyta tvarka patvirtintą techninę dokumentaciją.

37. Identifikavimo spalvas ir signalines spalvas leidžiama priimti pagal šiuos spalvų standarto kartotekos standartus: žalia Nr.343-344; raudona #10-11; mėlyna #423-424; geltona #205-206; oranžinė #101-102; violetinė #505-506; ruda #647-648; pilka #894-895. Norimus violetinės ir rudos spalvos atspalvius pagal pavyzdžius galima gauti įpylus baltų dažų.

38. Vamzdynų identifikavimo spalva ir ženklinimo lentelių bei įspėjamųjų ženklų spalvinė apdaila turi būti periodiškai atnaujinama, atsižvelgiant į spalvų, vaizdų ir užrašų aiškų matomumą. Dažymas turi būti tolygus, be dryžių, raukšlių, dėmių ir nenulupti.

39. Ženklinimo lentelės, užrašai ir įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti atsižvelgiant į vietines sąlygas svarbiausiuose ryšio taškuose (atšakose, sankryžose, pasirinkimo taškuose, sklendėse, sklendėse, sklendėse, vartuose, valdymo įtaisuose, vietose). kur vamzdynai eina per sienas, pertvaras, lubas, pramoninių pastatų įvaduose ir išvaduose ir kt.).

Ženklinimo lentelės, įspėjamieji ženklai ir užrašai ant vamzdynų turi būti gerai apšviestose vietose arba apšviesti, kad būtų užtikrintas aiškus jų matomumas, o šviesos šaltiniai neturi užgožti vaizdų ir užrašų, taip pat neakinti juos stebinčio personalo.


Po velnių. 5

8 lentelė

Kritiniuose ryšio taškuose rekomenduojama naudoti mažiausią apšvietimą, kai juose yra ženklinimo lentelės, užrašai ir įspėjamieji ženklai, esant 150 liuksų su fluorescencinėmis lempomis ir 50 liuksų su kaitrinėmis lempomis.

40. Visose gamybinėse patalpose, kuriose yra vamzdynai, gerai prieinamose apžiūrai vietose turi būti iškabintos komunikacijų identifikavimo spalvinės schemos su skiriamųjų spalvų iššifravimu, įspėjamieji ženklai ir vamzdynams žymėti pritaikytos skaitmeninės žymos.

1 PRIEDĖLIS

išskirtinė spalva

Atspindžio koeficientas %

Žalias

y>0,1x +0,412

y> 2,8 x 0,552

adresu<0,474-0,1х

x>0,357–0,15 m

9-17

Raudona

adresu<0,290+0,08х

y> 0,920 x

y>0,559–0,394x

y>0,316

7-15

Mėlyna

y<0,550- x

adresu<0,64х+0,118

Y>0,994-3x

y>0,94x+0,024

36-50

Geltona

y>0,084–1,07x

y>0,77х+0,075

y<0,823-0,94 x

y<х+0,006

30-45

Oranžinė

y>0,380

y<0,204+0,362 x

x>0,669–0,26 m

22-29

Violetinė

adresu<0,17х+0,223

adresu<2,6х-0,49

y>0,25x+0,185

y> 7x-1,854

36-50

Ruda

x>0,545–0,35 m

y>0,19x+0,257

x<0,588-0,25у

adresu<0.39х+0,195

9-17

Pilka

50-62

2 PRIEDAS

signalo spalva

Chromatiškumo koordinatės (C šaltiniui)

Atspindžio koeficientas %

Raudona

adresu<0,290+0,080 x

y > 0,920

y>0,559–0,394x

y>0,316

7-15

Geltona

x>0,048+0,827 m

y>0,120+0,632x

y> 0,887 x

virš 45

Žalias

x>0,526–0,683 m

x<0,410-0,317у

y>0,282+0,396x

adresu<0,547-0,394 x

15-30

3 PRIEDAS

Skaitmeniniai žymėjimai

Gabenama medžiaga

vardas

Vanduo

gerti

techninis

karštas (vandens tiekimas)

karštas (šildymas)

maistingas

rezervas

rezervas

kondensatas

kitų rūšių vanduo

atliekos, atliekos

Garai

žemas slėgis (iki 2 kgf / cm2)

prisotintas

perkaitusi

šildymas

šlapias (sultys)

atrankinis

rezervas

vakuumas

kitų rūšių garai

išleista

Oras

atmosferos

kondicionuojamas

tiražu

karšta

suspaustas

pneumatinis transportas

deguonies

vakuumas

kitų rūšių oras

išleista

degiųjų dujų

šviečiantys

generatorius

acetilenas

amoniako

vandenilis ir jo turinčios dujos

angliavandeniliai ir jų dariniai

anglies monoksido ir jo turinčių dujų

rezervas

kitų rūšių degiųjų dujų

degių dujų atliekų

Nedegios dujos

azoto ir jo turinčių dujų

rezervas

chloro ir jo turinčių dujų

anglies dvideginio ir jo turinčių dujų

inertinės dujos

sieros dioksidas ir jo turinčios dujos

rezervas

rezervas

kitų rūšių nedegių dujų

nedegiųjų dujų atliekos

rūgštys

sieros

druskos

azoto

rezervas

neorganinės rūgštys ir jų tirpalai

organinės rūgštys ir jų tirpalai

rūgščių druskų tirpalai

rezervas

kiti rūgščių reakcijų skysčiai

rūgščių ir rūgščių nuotekų atliekos (esant pH<6,5)

šarmų

natrio

kalio

kalkingas

kalkių vanduo

neorganiniai šarmai ir jų tirpalai

organiniai šarmai ir jų tirpalai

rezervas

rezervas

kiti šarminiai skysčiai

7. Ju

panaudotos šarmos ir šarminės nuotekos (рН>8,5)

Degūs skysčiai

tepalinės alyvos

kiti organiniai degūs skysčiai

sprogstamųjų skysčių

rezervas

rezervas

kitų degių skysčių

degiųjų kanalizacijų

Nedegūs skysčiai

skysti maisto produktai

vandeniniai tirpalai (neutralūs)

kiti sprendimai (neutralus)

vandeninės suspensijos

kitos suspensijos

emulsijos

rezervas

rezervas

kiti nedegūs skysčiai

nedegios kanalizacijos sistemos (neutralios)

Kitos medžiagos

miltelių medžiagos

birios medžiagos granuliuotos

kietųjų medžiagų mišiniai su oru

geliai

vandens masės

kitų skysčių minkštimas

rezervas

rezervas

rezervas

kietų medžiagų švaistymas

Pastaba . Jei reikia, kiekvieną iš pogrupių galima suskirstyti į dešimt mažesnių poskyrių, pažymėtų trečiuoju skaitmeninio žymėjimo simboliu (pvz., padidintoje 4 grupėje „Degiosios dujos“ kaip 6 pogrupio „Angliavandeniliai ir jų dariniai“, etilenas). galima atskirti pagal trečiąjį simbolį – 4,61 ).

NUORODOS PRIEDAS PRIE GOST 14202-69

Vamzdynų identifikavimo dažymo atlikimo pavyzdžiai

Sieros rūgšties

Kalio šarmai

Karštas vanduo vandens tiekimui

Garai perkaitinti iki 450°C


Suspaustas oras

Švino benzinas

Etilenas

oro vakuumas

atmosferos oras

Dujų išleidimo linija

Vanduo gaisrui gesinti

Pastaba : Karšto vandens ir švino benzino vamzdžių identifikavimo juostose turi būti balti ženklai.

Redaktoriaus pasirinkimas
Iš rusų kalbos mokytojos Vinogradovos Svetlanos Evgenievnos, VIII tipo specialiosios (pataisos) mokyklos mokytojos, patirties. Apibūdinimas...

„Aš esu Registanas, aš esu Samarkando širdis“. Registanas yra Centrinės Azijos puošmena, viena nuostabiausių aikščių pasaulyje, kuri yra...

2 skaidrė Šiuolaikinė stačiatikių bažnyčios išvaizda yra ilgo vystymosi ir stabilios tradicijos derinys. Pagrindinės bažnyčios dalys buvo suformuotos jau ...

Norėdami naudotis pristatymų peržiūra, susikurkite Google paskyrą (paskyrą) ir prisijunkite:...
Įrangos pamokos eiga. I. Organizacinis momentas. 1) Koks procesas nurodytas citatoje? “.Kažkada į Žemę nukrito saulės spindulys, bet ...
Pristatymo aprašymas atskiromis skaidrėmis: 1 skaidrė Skaidrės aprašymas: 2 skaidrė Skaidrės aprašymas: 3 skaidrės Aprašymas...
Vienintelis jų priešas Antrajame pasauliniame kare buvo Japonija, kuri taip pat netrukus turėjo pasiduoti. Būtent tuo metu JAV...
Olga Oledibe Pristatymas vyresniems ikimokyklinio amžiaus vaikams: „Vaikams apie sportą“ Vaikams apie sportą Kas yra sportas: Sportas yra ...
, Pataisos pedagogika Klasė: 7 Klasė: 7 Programa: mokymo programos redagavo V.V. Piltuvo programa...